Dim27
Доброго дня!
Столкнулись на одном объекте в составе центральной приточной системы использование данного контроллера,к сожалению Заказчикуже купил здание с этими системами,и кто ставил он не знает.Нет дисплея...Я как понимаю,для того ,чтобы смотреть параметры и изменять значения необходимо два варианта: приобретать панель оператора двух видов либо управлять через ПК посредством установки ПО ...Вданном случае ,(помня что как никак крЫзис на дворе),что посоветуете сделать? общих фраз не стоит писать,желательно кто сам это делал и побольше конкретики
...Заранее всем благодарен
alsz
Только купить панель оператора PXM 20 и рабираться что за программа залита внутри. Если програмист, который програмировал данный контроллер, подробно описывал переменные то разбиретесь с программой.
Если нет то методом тыка)))
Можно конечно вскрыть протокол BACnet на LONе но я знаю только 3х людей которые это могут сделать. И цена за эту работу будет дороже чем панель опертора)
Dim27
Тогда подскажите где можно купить данную панель и сколько будет стоить?
IPlohoy
Панель PXM20 позволит вам лишь параметрировать залитую программу, и то, в случае, если предыдущий разработчик не сменил пароли на уровни доступа.
Для обновления ПО необходим программный пакет Desigo XWORKS, который поставляется с лицензией и USB-ключем.

Стоимость по каталогу Siemens за 2008 год (Украина):

PXM20 - 1066 еуро;
Desigo XWORKS v2.37 - 1500 еуро + где-то 300 евро ежегодно за продление, но этот пакет уже можно считать устаревшим, по причине выхода новой версии, поэтому необходимы уточнения.

Купить можно - у официальных дистрибьютеров Siemens SBT очевидно.
alsz
Desigo XWORKS продается только партнерам компании Сименс.
asm
Цитата(Dim27 @ 13.11.2009, 8:20) *
Доброго дня!
Столкнулись на одном объекте в составе центральной приточной системы использование данного контроллера,к сожалению Заказчикуже купил здание с этими системами,и кто ставил он не знает.Нет дисплея...Я как понимаю,для того ,чтобы смотреть параметры и изменять значения необходимо два варианта: приобретать панель оператора двух видов либо управлять через ПК посредством установки ПО ...Вданном случае ,(помня что как никак крЫзис на дворе),что посоветуете сделать? общих фраз не стоит писать,желательно кто сам это делал и побольше конкретики
...Заранее всем благодарен


Если Вам не сотавили исходного проекта, то никакой "Софт под ПК" ничем Вам не поможет.
Панель действительно стоит очень "хорошо", но уж больно она умная, и всегда сетевая, то есть видит ВСЕ контроллеры в сети.
Чтобы было "конкретно", добавлю что панель покажет все параметры всех программных блоков, которым программист разрешил быть видимыми. Сколько их - только ему, программисту, видимо. Не исключён вариант, что из-за превратностей финансовых отношений, Вам не будет видно ничего...
Hatoy
поправлю - что видно, а что нет программист решает для панели pxm10.

pxm20 позволяет увидеть все блоки, если знаешь пароль максимального уровня доступа.
пароли по-умолчанию известны, если их не меняли - то всё ок.
существует программный эмулятор панели pxm20. чтобы им воспользоваться вам нужна будет любая карточка lon для вашего пк.

xworks покупать смысла нет - он не позволяет скачать программу из контроллера. если только заново напишете.
asm
Цитата(Hatoy @ 19.11.2009, 18:14) *
поправлю - что видно, а что нет программист решает для панели pxm10.
pxm20 позволяет увидеть все блоки, если знаешь пароль максимального уровня доступа.


Не соглашусь.
РХМ10 видит только то, у чего права "basic", РХМ20 поозволяет увидеть и "expert", но "internal" она ни в жисть не увидит...
Есть, конечно, надежда, что программист не парился, и оставил всё по умолчанию, но это надежда, а не уверенность.
Boris Blade
Цитата(Dim27 @ 13.11.2009, 10:20) *
Доброго дня!
Столкнулись на одном объекте в составе центральной приточной системы использование данного контроллера,к сожалению Заказчикуже купил здание с этими системами,и кто ставил он не знает.Нет дисплея...Я как понимаю,для того ,чтобы смотреть параметры и изменять значения необходимо два варианта: приобретать панель оператора двух видов либо управлять через ПК посредством установки ПО ...Вданном случае ,(помня что как никак крЫзис на дворе),что посоветуете сделать? общих фраз не стоит писать,желательно кто сам это делал и побольше конкретики
...Заранее всем благодарен


Совет №1, берем демонтируем что не нужно и устанавливаем Пиксель или СМШ. (выбор сделан учитывая кризис).
Gen
У меня тоже проблема с Сименсом. На объекте две сетки от разных производителей.
От Сименса и от ТАС. Часть ТАС работает без проблем. А Сименовская не работает, да еще все ключи и лицензии
утерены. Вот и стоит вопрс:
1. Обеденить сетки и на TAC Vista 5.
2. Купить новую лицензию.
dry.gif mellow.gif
alsz
Чтоб объединить Сименс и вывести на ТАС Vista нужно суметь его синтегрировать. Там есть свои заморочки но сделать можно.
Hatoy
TAC работает на LON, Siemens работает на BACnet/LON. Это разные протоколы, если тупо скрутить две сетки - обе лягут. У Siemens для интеграции в LON есть специальные шлюзы PXR11/PXR12. Только их программировать надо, и стоят они немало. Самый бескровный вариант тут видится - это прицепить к Висте через OPC BACnet Сименса. Правда, всё равно BACnet переменные надо будет знать, без Xworks не обойдёшься.